сообщение 8.3.2011, 1:32
Сообщение #1


Администратор
*****

Группа: Root Admin
Сообщений: 6 276
Регистрация: 7.1.2006
Из: Красноярск
Пользователь №: 1



Я думаю все в курсе, что по вине электриков нам может придти в квартиру не 220В а 380. Возможна авария на подстанции, возможно повреждение кабеля, может отгореть "0". Так или иначе даже 270В в сети может доставить нам проблемы и вывести из строя большую часть дорогостоящей техники - начиная с холодильника кончая дорогим телевизором или компьютером.
Конечно, можно сделать экспертизу (заплатив за нее), подать в суд и через пару лет получить деньги за сгоревшие электроприборы, но это imho экстенсивный путь ибо требует существенных затрат времени и нервов.

Интенсивный путь это поставить защиту в свой щиток.

Итак решение:
1. ставим реле РН-111М ТУ 3425-001-71386598-2005
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение

Предназначено для отключения бытовой и промышленной 1-фазной нагрузки 220 В/50 Гц любой мощности при недопустимых колебаниях напряжения в сети с последующим автоматическим включением после восстановления параметров сети

2. ставим контактор КМ-63

Прикрепленное изображение

всю нагрузку включаем после контактора

3. собираем схему так чтобы реле напряжения включало контактор



В результате мы получаем качественную защиту всей домашней техники от пониженного и повышенного напряженияю. cтоимость решения 1295р (РН-111М) + 605р КМ-63 = 1900р.
Все решение компактно - те займет всего 4 юнита в щитке



--------------------
Живы будем - Не помрем !
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
SuperMax
сообщение 8.3.2011, 1:33
Сообщение #2


Администратор
*****

Группа: Root Admin
Сообщений: 6 276
Регистрация: 7.1.2006
Из: Красноярск
Пользователь №: 1



Подробное описание РН-111М

РН-111м. Назначение Реле напряжения РН-111М предназначено для отключения бытовой и промышленной
1-фазной нагрузки 220 В, 50 Гц любой мощности при недопустимых колебаниях напряжения в сети с по-следующим автоматическим включением после восстановления параметров сети:
- при мощности нагрузки до 3,5 кВт (до 16 А) отключение производится непосредственно выходными контактами реле, включенными в разрыв питания нагрузки;
- при мощности, превышающей 3,5 кВт (16 А) отключение производится магнитным пускателем (МП) соответствующей мощности (МП в комплект не входит), в разрыв питания катушки которого включены выходные контакты реле.



РН-111М может работать в четырех независимых режимах:
-реле напряжения;
-реле минимального напряжения;
-реле максимального напряжения;
-реле времени с задержкой на включение.



РН-111М индицирует действующее значение входного напряжения и состояние выходного реле (вклю-чено/выключено).

РН-111м. Общие положения
Реле может находиться в следующих состояниях:
-нормальной работы: нагрузка включена, горит светодиод, на индикаторе отображается значение кон-тролируемого напряжения;
-аварии: нагрузка отключена, светодиод не горит, на индикатор выводится значение контролируемого напряжения в мигающем режиме;
-индикации времени АПВ: нагрузка отключена, светодиод не горит, на индикатор выводится время в секундах, оставшееся до окончания выдержки времени АПВ и горит точка в младшем разряде индикатора. После завершения времени АПВ реле перейдет в нормальное состояние при условии нормального напряжения на входе.



Реле может работать в четырех независимых режимах:
-реле напряжения (при включенных переключателях Umin и Umax): переход в состояние аварии при снижении входного напряжения ниже порога минимального напряжения или при повышении входного на-пряжения выше порога максимального напряжения;
-реле минимального напряжения (при включенном переключателе Umin и выключенном переключателе Umax): переход в состояние аварии при снижении входного напряжения ниже минимального порога;
-реле максимального напряжения (при включенном переключателе Umax и выключенном переключателе Umin): переход в состояние аварии при повышении входного напряжения выше максимального порога;
-реле времени с задержкой на включение (при выключенных переключателях Umin и Umax).



Особенности первого включения
Если реле было обесточено, то при подаче на вход нормального напряжения, к времени АПВ, уста-новленного ручкой Твкл, добавляется время подготовки к работе (0,3-0,4 c), а на индикатор кратко-временно выводится надпись “StA”.
Если реле было включено как реле максимального напряжения и было обесточено, то при подаче на
вход нормального напряжения выдержки АПВ не происходит.



Реле минимального напряжения
Нагрузка подключается последовательно с контактами 3(4), 6.
Если реле было обесточено или находилось в состоянии аварии, то при подаче на вход нормального напряжения, через время АПВ реле переходит в нормальное состояние: контакты 1, 3(4) размыкаются, а контакты 3(4), 6 замыкаются.
При снижении входного напряжения ниже минимального порога на время более 12 с реле переходит в состояние аварии и контакты 1, 3(4) замыкаются, а контакты 3(4), 6 размыкаются.
При снижении напряжения ниже 60 В от выставленного минимального порога, реле переходит в со-стояние аварии через 0,1 с (вводится оперативное ускорение Туск = 0,1с).
При восстановлении уровня контролируемого напряжения выше минимального порога на величину гистерезиса , составляющую 4-5 В, цикл работы реле повторяется.



Реле максимального напряжения
В этом режиме нагрузка реле должна подключаться последовательно с контактами 1, 3(4).
При подаче на вход реле нормального напряжения положение контактов реле не меняется и соответ-ствует «холодному» состоянию: контакты 1, 3(4) замкнуты, а контакты 3(4), 6 разомкнуты.
При повышении входного напряжения выше максимального порога на время более одной секунды или при повышении входного напряжения на 30В выше порога на время более 0,1с, реле переходит в состоя-ние аварии и контакты 1, 3(4) размыкаются, а контакты 3(4), 6 замыкаются.
При снижении входного напряжения ниже максимального порога на величину гистерезиса 4-5 В, через время АПВ, реле возвращается в нормальное состояние.



Реле напряжения
Нагрузка подключается последовательно с контактами 3(4), 6.
Если реле было обесточено или находилось в состоянии аварии, то при подаче на вход нормального напряжения, через время повторного включения реле переходит в нормальное состояние и контакты 1, 3(4) размыкаются, а контакты 3(4), 6 замыкаются.
При снижении входного напряжения ниже минимального порога на время более 12 секунд реле пере-ходит в состояние аварии и контакты 1, 3(4) замыкаются, а контакты 3(4), 6 размыкаются.
При снижении напряжения ниже 60 В от выставленного минимального порога, реле переходит в со-стояние аварии через 0,1 с (вводится оперативное ускорение Туск = 0,1с).
При восстановлении уровня контролируемого напряжения выше минимального порога на величину гистерезиса , составляющую 4-5 В, цикл работы реле повторяется.
При повышении входного напряжения выше максимального порога на время более одной секунды или при повышении входного напряжения на 30В выше максимального порога на время более 0,1с секунды, реле переходит в состояние аварии и контакты 3(4), 6 размыкаются, а контакты 1, 3(4) замыкаются.
При снижении входного напряжения ниже максимального порога на величину гистерезиса 4-5 В, через время АПВ, реле возвращается в нормальное состояние.



Реле времени с задержкой на включение
Нагрузка подключается последовательно с контактами 3(4), 6.
При подаче на вход реле напряжения больше 160 В реле через время АПВ переходит в нормальное состояние и контакты 1, 3(4) размыкаются, а контакты 3(4), 6 замыкаются.
При уменьшении напряжения ниже 120В реле перейдет в состояние аварии, контакты 3(4), 6 будут ра-зомкнуты, а контакты 1, 3(4) замкнуты





--------------------
Живы будем - Не помрем !
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
SuperMax
сообщение 8.3.2011, 1:33
Сообщение #3


Администратор
*****

Группа: Root Admin
Сообщений: 6 276
Регистрация: 7.1.2006
Из: Красноярск
Пользователь №: 1



Прикрепленное изображение

1- трехразрядный семисегментный индикатор
2- индикатор включения нагрузки
3- регулировка порога срабатывания реле по максимальному напряжению (Umax)
4- регулировка порога срабатывания реле по минимальному напряжению( Umin)
5- регулировка времени АПВ
6- выходные контакты
7- входные контакты
8-выключатель контроля минимального напряжения( Umin)
9-выключатель контроля максимального напряжения(Umax)




--------------------
Живы будем - Не помрем !
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
SuperMax
сообщение 8.3.2011, 1:34
Сообщение #4


Администратор
*****

Группа: Root Admin
Сообщений: 6 276
Регистрация: 7.1.2006
Из: Красноярск
Пользователь №: 1



РН-111м. Технические характеристики
Номинальное напряжение, В 220
Частота сети, Гц 48 – 52
Диапазон регулирования:
-срабатывания по Umin, В 160 – 220
-срабатывания по Umах, В 230 – 280
-время автоматического повторного включения, с 5 –900
Фиксированное время срабатывания по Umах, с 1
Фиксированная задержка отключения по Umin, с 12
Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения более 60 В от уставки по Umin, с 0,2
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 30 В от уставки по Umах, с 0,2
Максимальный коммутируемый ток (активной нагрузки), А, не менее 16
Точность определения порога срабатывания по напряжению, В 3
Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В 100
Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В 420
Гистерезис (коэффициент возврата по напряжению), В, не менее 5
Диапазон рабочих температур, С от -35 до + 55
Температура хранения, С от -45 до + 70
Суммарный ток потребления от сети, мА до 15
Коммутационный ресурс выходных контактов:
- под нагрузкой 16А, раз, не менее 100 тыс.
- под нагрузкой 5А, раз, не менее 1 млн.
Габаритные размеры, (два модуля типа S),мм 35 х 92 х 65
Масса, кг, не более 0,150
Климатическое исполнение УХЛ 3.1



--------------------
Живы будем - Не помрем !
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
SuperMax
сообщение 8.3.2011, 1:34
Сообщение #5


Администратор
*****

Группа: Root Admin
Сообщений: 6 276
Регистрация: 7.1.2006
Из: Красноярск
Пользователь №: 1



РН-111м. Схема подключения
Прикрепленное изображение


--------------------
Живы будем - Не помрем !
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
SuperMax
сообщение 8.3.2011, 15:03
Сообщение #6


Администратор
*****

Группа: Root Admin
Сообщений: 6 276
Регистрация: 7.1.2006
Из: Красноярск
Пользователь №: 1



Отвечаю на вопросы

Q: Зачем контактор ?
A: Встроенное реле в РН-111М относительно слаботочное и правильно ставить отдельное реле для защиты. Контактор РН-63 является оптимальным и бесшумным решением.


--------------------
Живы будем - Не помрем !
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
SuperMax
сообщение 18.9.2018, 9:09
Сообщение #7


Администратор
*****

Группа: Root Admin
Сообщений: 6 276
Регистрация: 7.1.2006
Из: Красноярск
Пользователь №: 1



Возможно возникают вопросы - может ли это пригодится в новом доме ?
как оказалось - может: год или два назад днем произошло отключение силовой части в квартире, подхожу к щиту и вижу 267В на входе (!) - соответственно защита пригодилась.
Соседи пострадали - холодильники это не пережили. у них защиты нет.


--------------------