сообщение 14.4.2011, 15:11
Сообщение #1


Администратор
*****

Группа: Root Admin
Сообщений: 6 282
Регистрация: 7.1.2006
Из: Красноярск
Пользователь №: 1




Проектирование и расчет систем вентиляции
При выборе оборудования для системы вентиляции необходимо рассчитать следующие параметры:
  • Производительность по воздуху;
  • Мощность калорифера;
  • Рабочее давление, создаваемое вентилятором;
  • Скорость потока воздуха и площадь сечения воздуховодов;
  • Допустимый уровень шума.
Ниже приводится упрощенная методика подбора основных элементов системы приточной вентиляции, используемой в бытовых условиях.


Производительность по воздуху
Проектирование системы вентиляции начинается с расчета требуемой производительности по воздуху или «прокачки», измеряемой в кубометрах в час. Для этого необходим поэтажный план помещений с экспликацией, в которой указаны наименования (назначения) каждого помещения и его площадь. Расчет начинается с определения требуемой кратности воздухообмена, которая показывает сколько раз в течение одного часа происходит полная смена воздуха в помещении. Например, для помещения площадью 50 квадратных метров с высотой потолков 3 метра (объем 150 кубометров) двукратный воздухообмен соответствует 300 кубометров в час. Требуемая кратность воздухообмена зависит от назначения помещения, количества находящихся в нем людей, мощности тепловыделяющего оборудования и определяется СНиП (Строительными Нормами и Правилами). Так, для большинства жилых помещений достаточно однократного воздухообмена, для офисных помещений требуется 2-3 кратный воздухообмен.

Для определения требуемой производительности необходимо рассчитать два значения воздухообмена: по кратности и по количеству людей, после чего выбрать большее из этих двух значений.
  1. Расчет воздухообмена по кратности:
    L = n * S * H, где
    L — требуемая производительность приточной вентиляции, м3/ч; n — нормируемая кратность воздухообмена: для жилых помещений n = 1, для офисов n = 2,5; S — площадь помещения, м2; H — высота помещения, м;
  2. Расчет воздухообмена по количеству людей:
    L = N * Lнорм, где L — требуемая производительность приточной вентиляции, м3/ч; N — количество людей; Lнорм — норма расхода воздуха на одного человека:
    • в состоянии покоя — 20 м3/ч;
    • работа в офисе — 40 м3/ч;
    • при физической нагрузке — 60 м3/ч.
Рассчитав необходимый воздухообмен, выбираем вентилятор или приточную установку соответствующей производительности. При этом необходимо учитывать, что из-за сопротивления воздухопроводной сети происходит падение производительности вентилятора. Зависимость производительности от полного давления можно найти по вентиляционным характеристикам, которые приводятся в технических характеристиках оборудования. Для справки: участок воздуховода длиной 15 метров с одной вентиляционной решеткой создает падение давления около 100 Па.

Типичные значения производительности систем вентиляции:
  • Для квартир — от 100 до 500 м3/ч;
  • Для коттеджей — от 1000 до 2000 м3/ч;
  • Для офисов — от 1000 до 10000 м3/ч.


--------------------
Живы будем - Не помрем !
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
SuperMax
сообщение 26.1.2012, 9:13
Сообщение #2


Администратор
*****

Группа: Root Admin
Сообщений: 6 282
Регистрация: 7.1.2006
Из: Красноярск
Пользователь №: 1



По для рассчетов
VentCalc v1.1
VentCalc v2.0
+ нормативная документация


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  VentCalc11.rar ( 2.65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 698


--------------------