SuperMax
20.4.2011, 14:01
Следует понимать что данные таблицы показывают ограничения по максимальному току, и это совсем не означает что надо выбирать провод только основываясь на этом.
При выборе необходимо учитывать факторы
1. максимальный ток
2. средний ток
3. коэффциент использования - в разрезе максимальных токов
4. требования к потерям.
Очевидно, что если коэффицент использования мал, и требования к потерям отсутствую или низки, то выбор можно осуществлять на основании таблицы.
В случае если есть повышенные требования к потерям или коэффициент использования велик то надо проектировали линию с запасом по току.
к примеру: при Ки=1 запас по току менее 20%, желательно 30-35%.
Также не стоит недооценивать потери при подключении силовой нагрузки (эл плита, водонагреватель)
ибо потери существенно снижают полезную мощность
к примеру:
Водонагреватель 220В 12кВт (сопротивление 4 ома)
при подаче на него 210В (10В потеряны на проводе - сопротивлением всего 0.19 Ома)
потеря мощности составит: 1066Вт (!)