AWG | Диаметр | Сечение, мм² | |
дюйм | мм | ||
000000(6/0) | 0.58 | 14.73 | 170 |
00000(5/0) | 0.5165 | 13.12 | 135 |
0000(4/0) | 0.46 | 11.68 | 107 |
000(3/0) | 0.4096 | 10.4 | 85 |
00(2/0) | 0.3648 | 9.266 | 67.4 |
0(1/0) | 0.3249 | 8.251 | 53.5 |
1 | 0.2893 | 7.348 | 42.4 |
2 | 0.2576 | 6.544 | 33.6 |
3 | 0.2294 | 5.827 | 26.7 |
4 | 0.2043 | 5.189 | 21.2 |
5 | 0.1819 | 4.621 | 16.8 |
6 | 0.162 | 4.115 | 13.3 |
7 | 0.1443 | 3.665 | 10.5 |
8 | 0.1285 | 3.264 | 8.37 |
9 | 0.1144 | 2.906 | 6.63 |
10 | 0.1019 | 2.588 | 5.26 |
11 | 0.0907 | 2.305 | 4.17 |
12 | 0.0808 | 2.053 | 3.31 |
13 | 0.072 | 1.828 | 2.62 |
14 | 0.0641 | 1.628 | 2.08 |
15 | 0.0571 | 1.45 | 1.65 |
16 | 0.0508 | 1.291 | 1.31 |
17 | 0.0453 | 1.15 | 1.04 |
18 | 0.0403 | 1.0236 | 0.823 |
19 | 0.0359 | 0.9116 | 0.653 |
20 | 0.032 | 0.8128 | 0.518 |
21 | 0.0285 | 0.7229 | 0.41 |
22 | 0.0253 | 0.6438 | 0.326 |
23 | 0.0226 | 0.5733 | 0.258 |
24 | 0.0201 | 0.5106 | 0.205 |
25 | 0.0179 | 0.4547 | 0.162 |
26 | 0.0159 | 0.4049 | 0.129 |
27 | 0.0142 | 0.3606 | 0.102 |
28 | 0.0126 | 0.3211 | 0.081 |
29 | 0.0113 | 0.2859 | 0.0642 |
30 | 0.01 | 0.2546 | 0.0509 |
31 | 0.0089 | 0.2268 | 0.0404 |
32 | 0.008 | 0.2019 | 0.032 |
33 | 0.0071 | 0.1798 | 0.0254 |
34 | 0.0063 | 0.1601 | 0.0201 |
35 | 0.0056 | 0.1426 | 0.016 |
36 | 0.005 | 0.127 | 0.0127 |
37 | 0.0045 | 0.1131 | 0.01 |
38 | 0.004 | 0.1007 | 0.00797 |
39 | 0.0035 | 0.08969 | 0.00632 |
40 | 0.0031 | 0.07987 | 0.00501 |
выбор по току
Следует понимать что данные таблицы показывают ограничения по максимальному току, и это совсем не означает что надо выбирать провод только основываясь на этом.
При выборе необходимо учитывать факторы
1. максимальный ток
2. средний ток
3. коэффциент использования - в разрезе максимальных токов
4. требования к потерям.
Очевидно, что если коэффицент использования мал, и требования к потерям отсутствую или низки, то выбор можно осуществлять на основании таблицы.
В случае если есть повышенные требования к потерям или коэффициент использования велик то надо проектировали линию с запасом по току.
к примеру: при Ки=1 запас по току менее 20%, желательно 30-35%.
Также не стоит недооценивать потери при подключении силовой нагрузки (эл плита, водонагреватель)
ибо потери существенно снижают полезную мощность
к примеру:
Водонагреватель 220В 12кВт (сопротивление 4 ома)
при подаче на него 210В (10В потеряны на проводе - сопротивлением всего 0.19 Ома)
потеря мощности составит: 1066Вт (!)
Русская версия Invision Power Board (https://www.invisionboard.com)