Какой он разный CCA кабель
При написании данной статьи мы преследовали две цели: 1) поделиться с нашими партнерами информацией о разных технологиях производства омедненных (CCA) кабелей, 2) помочь неискушенному покупателю разобраться в очередных технологических ухищрениях, на которые идут китайские производители, чтобы снизить себестоимость уже и без того дешевых CCA кабелей.

В одной из самых первых наших статей мы уже писали об омедненных кабелях и предупреждали о возможных проблемах при их использовании. В ней описывались омедненные кабели полученные с использованием технологии плакирования. Напомним, для обозначения омедненного проводника с алюминиевым сердечником используется уже многим знакомая аббревиатура CCA (Cooper Clad Aluminum - алюминий плакированный медью).

Плакирование - это термомеханический процесс, который в случае CCA кабелей заключается в совместном протягивании двух металлов Al и Cu. В медную трубку помещается алюминиевый пруток, после нагрева «композитную» заготовку протягивают через валики. Сцепление между металлами осуществляется в результате диффузии под влиянием совместной деформации горячей заготовки.

Биметаллические проводники полученные по технологии плакирования содержат примерно 30%-35% меди (Cu). Однако нет предела «совершенству» - существует более экономная (в плане использования меди) технология. Биметаллические проводники, полученные с ее помощью, также имеют рыночное название CCA, что, естественно, может запутать. Правда, расшифровывается эта аббревиатура несколько иначе - Copper Coated Aluminum).

По сравнению с толстым слоем (меди), полученным в результате плакирования, проводники, полученные способом электролитического осаждения, содержат более тонкий слой меди – примерно 9%. Таким образом, технология Copper Coated Al позволяет получать еще более дешевые омедненные кабели, чем технология Copper Clad Al. Всего-то изменилось одно слово в аббревиатуре, а экономия меди составила порядка 25%. Согласитесь, неплохой результат для одного слова.

Нетрудно догадаться, что чем меньше биметаллический проводник содержит меди, тем он хуже. Низкое содержание меди естественно скажется не самым лучшим образом на механических, электрических и передаточных характеристиках кабелей. Сигнал в омедненных кабелях с 9% содержанием меди затухает еще быстрей, чем в 35 %-х, что отрицательно влияет на длину сегментов.

В связи с тем, что даже уже в сегменте CCA кабелей развивается ценовая конкуренция, (вызванная технологическими новшествами) рядовому потребителю будет непросто на глазок отличить одну разновидность CCA кабелей от другой. А как показывает практика, импортеры CCA кабелей порой не спешат делиться такой информацией на упаковке или на самом кабеле.

Ну, а мы в конце этой статьи, пожелаем Вам длинных линков, бесперебойного Интернета, а окончательный выбор как всегда за Вами!



--------------------
Живы будем - Не помрем !
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
Ответов
SuperMax
сообщение 4.12.2011, 0:04
Сообщение #2


Администратор
*****

Группа: Root Admin
Сообщений: 6 341
Регистрация: 7.1.2006
Из: Красноярск
Пользователь №: 1



Виды биметаллических кабелей витая пара.



Расположение меди в наружном слое, а алюминия или стали внутри конструкции, а не наоборот, весьма важно: с одной стороны, при переменном токе достигается более высокая проводимость всего провода, в целом, с другой — медь защищает расположенную под ней металл от коррозии. Алюминий весьма активно окисляется и покрывается тонкой оксидной пленкой с большим электрическим сопротивлением. Эта пленка предохраняет алюминий от дальнейшей коррозии, но создает большое переходное сопротивление в местах контакта алюминиевых проводов и делает невозможной пайку алюминия обычными методами. Алюминий обладает пониженными по сравнению с медью свойствами — как механическими, так и электрическими. При одинаковых сечении и длине электрическое сопротивление алюминиевого провода больше, чем медного, в 1,63 раза !!!




В настоящее время получили распространение два вида биметалических
кабелей UTP:



1. омеденный стальной проводник (
CCS = Copper Clad Steel )

2. омеденный алюминиевый проводник (CCA = Copper Clad Aluminium )



Витая пара
со стальной жилой плакированная медью (ССS), достаточно редкое предложение, в основном на рынке представлены кабели CCA. На наш взгляд, из двух видов омедненных кабелей CCS – наихудший вариант.



Плюсы и минусы




Плюсы:




- Низкая стоимость


- Легкий вес



Минусы:




- Хрупкий, проводник ломается при небольших радиусах изгиба.


- плохо обжимается коннектором RJ-45

- жила плохо держится в разъеме (плавающий контакт)

- небольшая длина сегментов

- непредсказуемость волнового сопротивления (импеданса) в зоне контакта при заделки кабеля в IDC разъем розетки или патч-панели

- как правило, более тонкая жила на синей (4-5) и коричневой (7-8) парах

- в большинстве случаев поддерживает только 10Base-T (т.е. только 10 мбит/сек.)

- непредсказуемое изменение характеристик при последующей перекладке кабеля



Для тех, кто желает познакомиться с реальным опытом использования омедненного кабеля категорически рекомендую ознакомиться с отзывами на одном популярном сайте.





IPB Image








































Отдельно хотелось бы прокомментировать одно бытующее заблуждение, что, якобы, при заделке омедненной жилы в IDC разъем образуется биметаллический контакт. Видимо, те, кто придерживаются такого мнения, утверждая подобное, считают, что ножи IDC разъема медные и в случае внедрения «медного» ножа в алюминиевый сердечник проводника образуется эта, так называемая, биметаллическая пара. Однако, это не так. Биметаллический контакт – это нормальное явление для этого типа соединений, даже при использовании стандартных компонентов. Например, материал IDC разъемов 110 типа компании LANMASTER - это сплав фосфор-бронза покрытая оловом (Phosphor Bronze with Tin plated), т.е. в любом случае получается биметаллическая пара.





IPB Image



Коль уж мы так серьезно углубились в тему контакта жилы и ножей разъема IDC, будет уместно подробно осветить один из недостатков, который сформулирован следующим образом - «непредсказуемость волнового сопротивления (импеданса) в зоне контакта жил кабеля в IDC разъеме розетки или патч-панели». Итак, мы заделываем медно-алюминиевую жилу в IDC разъем 110 типа, нож разъема прорезает изоляцию (PE) жилы и внедряется в тело проводника. Далее возможны 2 варианта: 1) Нож контактирует только с медной частью медно-алюминиевой жилы, 2) Нож прорезал медный слой и имеет электрический контакт с алюминиевым сердечником жилы.



IPB Image



В первом случае мы имеем вполне знакомую ситуацию, как и в случае с обычной медной жилой – импедансы согласованы. Во втором случае, из-за контакта 110 ножа с алюминиевым сердечником мы имеем несогласованные импедансы, т.к. медь и алюминий имеют разное волновое сопротивление. Заранее знать с какой частью жилы будет контакт разъема IDC невозможно. Несогласованные импедансы в одной паре или в разных парах, в случае омедненного кабеля существенным образом сказываются на работе активного оборудования, что приводит к многочисленным ошибкам и неустойчивой работе.





Вывод:



Надо отметить, что все вышеперечисленные минусы очень часто приводят к значительным потерям времени, как со стороны абонента, так и со стороны поставщика услуг, что с экономической точки зрения не оправдывает использование омедненных кабелей.



--------------------
Живы будем - Не помрем !
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Ответить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 21:15