Автоматика управления освещением |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автоматика управления освещением |
SuperMax |
25.1.2012, 7:59
Сообщение
#1
|
Администратор Группа: Root Admin Сообщений: 6 299 Регистрация: 7.1.2006 Из: Красноярск Пользователь №: 1 |
Еще на старой квартире я реализовал автоматическое управление освещением в прихожей
те установил датчик движения который срабатывал при входе в прихожую, собрал реле времени подключил звонок. в итоге получился следующий алгоритм: Cвет включается 1. когда позвонят в дверь (одовременно включается монитор с камерой-глазком) соответственно когда подойдешь к двери на мониторе видно кто пришел 2. когда пришел в прихожую соответственно получилось очень удобно - те не надо ни включать ни выключать свет в прихожей Cейчас в новой квартире задачка поинтереснее: устанавливаются датчики движения (далее ДД) в прихожей и коридоре; ставится таймер который дает информацию об условном времени дня. Далее обеспечивается следущая логика работы логика работы день: по поступлению сигнала с ДД включить свет плавно - те на выходе ШИМ 15-30кГц с линейным включением от 0% до 100% в течении 5секунд соответственно если в течении 3х минут с ДД не поступит сигнала - выключить свет плавно - со 100% до 0% в течении 5 сек если в момет выключения поступает сигнал с ДД то свет включается линейно по линии включения (0-100% за 5сек) ночь: по поступлению сигнала с ДД включить свет плавно - те на выходе ШИМ 15-30кГц с линейным включением от 0% до 30% в течении 5секунд соответственно если в течении 3х минут с ДД не поступит сигнала - выключить свет плавно - со 30% до 0% в течении 5сек если в момет выключения поступает сигнал с ДД то свет включается линейно по линии включения (0-30% за 5сек) в качестве источников света будут светодиодные ленты и прожектора на 12В (или посмотрим что там будет) зависимости: при включении света в прихожей одновременно включается в коридоре на 50% от текущего режима дня соответственно если придет сигнал с ДД коридора - также плавно перейти на 100% текущего режима активность: если ночью в течении одного включения с ДД поступает сигнал в течении 1.5минут - плавно перейти в дневной режим -------------------- Живы будем - Не помрем !
|
SuperMax |
25.1.2012, 10:29
Сообщение
#2
|
Администратор Группа: Root Admin Сообщений: 6 299 Регистрация: 7.1.2006 Из: Красноярск Пользователь №: 1 |
В качестве платформы для реализации функционала выбрано AVR Attiny2313+ USPasp
Комплект софта во вложении Прикрепленные файлы ATTINY2313.pdf ( 181.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3165 Codevision_AVR_V2.03.4.rar ( 8.15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1944 usbasp_windriver.2011_05_28.zip ( 344.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1967 KhazamaAVRProgrammer162.rar ( 1.27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1924 -------------------- Живы будем - Не помрем !
|
SuperMax |
25.1.2012, 12:11
Сообщение
#3
|
Администратор Группа: Root Admin Сообщений: 6 299 Регистрация: 7.1.2006 Из: Красноярск Пользователь №: 1 |
Сама программа на СИ
Прикрепленные файлы U4.c ( 8.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1961 -------------------- Живы будем - Не помрем !
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2024, 8:05 |