Правильный источник бесперебойного питания - PowerWare 9120 5000
В статье про http://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=4558я упоминал о системе чистого питания на базе беспребойников PowerWare
9120 и Prestige 3000
Основное питание серверов и прочего оборудования построено на базе http://forum.maxiol.com/index.php?s=&showtopic=4558&view=findpost&p=50699
сейчас для апгрейта системы приобретен PowerWare 9120 5000 (3500Вт)
Документация по бесперебойнкам PowerWare
http://www.ups-info.ru/catalogue_of_the_ups/katalog_ibp/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyNTQ5MDI7MzgyNzYyO3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=5939132099635399711
моя подборка по 9120
9120_1000V_Federal_Communication_Agency.pdf ( 394.32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1470
9120_man_rus_revD.pdf ( 371.15 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1595
950173C_9120_1500_English705.pdf ( 72.33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1243
950174C_9120_3000_English.pdf ( 80.02 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1167
9120_man_eng_revD.pdf ( 317.31 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1817
GOST_9120.pdf ( 916.29 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1361
Powerware9120Marine.pdf ( 1.25 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 1517
9120.pdf ( 371.15 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1351
PW9120_Relay_Interface_Card_manual.pdf ( 126.02 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1476
Документация по прочим бесперебойникам PowerWare
9125.pdf ( 658.49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1591
9125_6000.pdf ( 858.63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1211
9135.pdf ( 778.43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1588
9140.pdf ( 2.58 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 1064
Расшифровка заводских (part) номеров ИБП Powerware 9120
9120.xls ( 19.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1138
ИБП Powerware 9120 (PW9120) – ИБП с максимальным классом защиты
ИБП до 6 кВА отличаются не только по мощности, но и по принципу действия, обеспечивая разный класс защиты оборудования. Предлагаемые ИБП PW9120 обеспечивают максимальный класс защиты оборудования: Часто используемые более простые ИБП (классов Off-Line и Line-Interactive – например Back UPS и Smart UPS производства АРС) используют для питания нагрузки напряжение из сети, пытаясь корректировать его, при этом
Фотоотчет по http://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5095
внешний вид
Общее обзорное фото основной платы
Фото элементов на основной плате
Блок конденсаторов
Система охлаждения
Интерфейсы
Панель подключения
Ролики
Бекплан
фото элементов бекплана
Таблица основных технических параметров источников бесперебойного питания (ИБП) Powerware Eaton 9120 5000 | |
Тип аккумуляторных батарей | 12V, 7AH герметичные, свинцово-кислотные, необслуживаемые |
Диапазон входного напряжения без перехода на батареи | 140/160/184 - 276 В 33/66/100% - нагрузка |
Частота входного напряжения | 40 ... 70 Гц |
Входной Км | > 0,95 |
Диапазон Uвх для Bypass (програм.) | 184 - 265 |
Входной ток | 25 |
Выходная мощность W | 3500 W |
Выходное напряжение | 220, 230, 240 В + 2% (синусоидальной формы) |
Выходная частота | 50 + 0.5% в автономном режиме |
КНИ выходного напряжения | < 4% при 100% нелинейной нагрузке более 3000VA < 5% < 3% при 100% линейной нагрузке |
Перегрузка | 110% - 125% - 1 мин, 125% - 150% - 10сек |
КПД | 88% |
Вес ( со встроенными батареями) | 90 кг |
Габариты (Ш х Г х В) | 260 х 555 Х 570 мм |
Напряжение шины постоянного тока | 240 В |
Количество батарей | 20 шт. |
Время работы при 100% нагрузке | 10 мин. |
Время заряда | 5 часов до 90% |
Диагностика | Автоматическое тестирование и тренировка батарей в процессе работы |
Схема работы | On-Line, двойное преобразование |
Индикация | Двухстрочный светодиодный дисплей, светодиодная и звуковая сигнализация |
Диагностика | Полное самотестирование при включении питания |
Интерфейс | RS-232 DB-9, "сухие" контакты |
Подключение к ЛВС | SNMP или WEB карта |
Способ подключения | 1 разъем на входе и 4 разъема на выходе, все IEC 320 до 3000 VA |
Уровень шума | < 45 dBA ~ < 55 dBA |
Рабочая температура | 0°C ... +40°C |
Температура хранения | -15°C ... +40°C |
Относительная влажность | 20 - 90%, без конденсата |
Для ИБП Powerware до 3 кВА (напольные ИБП PW9120 700-3000 и 19' ИБП PW9125 1000-3000 ВА) разработана система сегментирования нагрузки. Т.е. нагрузка может быть подключена двумя частями к 2 независимым группам розеток ИБП.
Каждая группа розеток ИБП может включаться/выключаться независимо по зaаранее запрограммированной последовательности с использованием ПО Lansafe 5 или Web/SNMP адаптера. Таким образом, можно
SupeMax, пожскажите плз внешние аккумы к PowerWare 9120 5000 подключены ч/з разъём внешних баттарей или к клеммам штатных ?
Русская версия Invision Power Board (https://www.invisionboard.com)