Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

MAXIOL _ ДВК / Квант _ Блок питания для Квант (ДВК4) - МС9028

Автор: SuperMax 25.4.2015, 16:58

Схемы БП МС9028 увы не нашел.
силовые ключи КТ841А

следует отметить, что схема грамотная и выход из строя одного ключа не приводит к пробою второго.
сам столкнулся с выходом из строя БП - вылетел КТ812 (который видимо был поставлен как ближайшая, но не корректная замена )
поискав в запасах нашел 2SC5802
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение

также хочу обратить внимание на проведенную замену электролитов на https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5511 -
БП от этого сразу перестает "шипеть"

Автор: SuperMax 25.4.2015, 17:05

Параметры

КТ841А
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 600
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 10
Статический коэффициент передачи тока h21э мин 12
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 10
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 50


КТ812А
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 400
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 8
Статический коэффициент передачи тока h21э мин 4
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 3
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 50

2SC5802
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В 800
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 10
Статический коэффициент передачи тока h21э мин 15
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 4
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 60



Автор: AFZ 28.6.2019, 9:29

Цитата
следует отметить, что схема грамотная и выход из строя одного ключа не приводит к пробою второго.
Угу, похоже, ее содрали с СМ-овских УМ-2. Те были сделаны на КТ809 (3А. 400В, летят по каждому чиху), так схему максимально защитили от вылета ключа, чтобы заменить его и работать дальше.

Цитата
вылетел КТ812 (который видимо был поставлен как ближайшая, но не корректная замена )
Да, 812-й - единственное, что оказалось под рукой, прикинул - вроде сойдет, ну и вперед!

Тут у Хунты в теме ругают этот блочок. Он у тебя, случайно, не при пустой корзине вылетел?

Автор: SuperMax 29.6.2019, 21:09

Цитата(AFZ @ 28.6.2019, 9:29) *
Угу, похоже, ее содрали с СМ-овских УМ-2. Те были сделаны на КТ809 (3А. 400В, летят по каждому чиху), так схему максимально защитили от вылета ключа, чтобы заменить его и работать дальше.

Да, 812-й - единственное, что оказалось под рукой, прикинул - вроде сойдет, ну и вперед!

Тут у Хунты в теме ругают этот блочок. Он у тебя, случайно, не при пустой корзине вылетел?

нет - от перегрева, те вентилятор в корпусе был выключен


Автор: SuperMax 26.4.2020, 19:31

Дополнил статью
https://forum.maxiol.com/index.php?act=ST&f=77&t=5511&st=0#entry54178

Русская версия Invision Power Board (https://www.invisionboard.com)