Таблица соответствия размеров AWG и диаметров/сечений проводов.

AWGДиаметрСечение, мм²
дюйммм
000000(6/0)0.5814.73170
00000(5/0)0.516513.12135
0000(4/0)0.4611.68107
000(3/0)0.409610.485
00(2/0)0.36489.26667.4
0(1/0)0.32498.25153.5
10.28937.34842.4
20.25766.54433.6
30.22945.82726.7
40.20435.18921.2
50.18194.62116.8
60.1624.11513.3
70.14433.66510.5
80.12853.2648.37
90.11442.9066.63
100.10192.5885.26
110.09072.3054.17
120.08082.0533.31
130.0721.8282.62
140.06411.6282.08
150.05711.451.65
160.05081.2911.31
170.04531.151.04
180.04031.02360.823
190.03590.91160.653
200.0320.81280.518
210.02850.72290.41
220.02530.64380.326
230.02260.57330.258
240.02010.51060.205
250.01790.45470.162
260.01590.40490.129
270.01420.36060.102
280.01260.32110.081
290.01130.28590.0642
300.010.25460.0509
310.00890.22680.0404
320.0080.20190.032
330.00710.17980.0254
340.00630.16010.0201
350.00560.14260.016
360.0050.1270.0127
370.00450.11310.01
380.0040.10070.00797
390.00350.089690.00632
400.00310.079870.00501


--------------------
Живы будем - Не помрем !
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
SuperMax
сообщение 16.3.2011, 17:55
Сообщение #2


Администратор
*****

Группа: Root Admin
Сообщений: 6 276
Регистрация: 7.1.2006
Из: Красноярск
Пользователь №: 1




выбор по току
IPB Image


IPB Image


--------------------
Живы будем - Не помрем !
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
SuperMax
сообщение 20.4.2011, 14:01
Сообщение #3


Администратор
*****

Группа: Root Admin
Сообщений: 6 276
Регистрация: 7.1.2006
Из: Красноярск
Пользователь №: 1



Следует понимать что данные таблицы показывают ограничения по максимальному току, и это совсем не означает что надо выбирать провод только основываясь на этом.

При выборе необходимо учитывать факторы
1. максимальный ток
2. средний ток
3. коэффциент использования - в разрезе максимальных токов
4. требования к потерям.

Очевидно, что если коэффицент использования мал, и требования к потерям отсутствую или низки, то выбор можно осуществлять на основании таблицы.

В случае если есть повышенные требования к потерям или коэффициент использования велик то надо проектировали линию с запасом по току.
к примеру: при Ки=1 запас по току менее 20%, желательно 30-35%.

Также не стоит недооценивать потери при подключении силовой нагрузки (эл плита, водонагреватель)
ибо потери существенно снижают полезную мощность
к примеру:
Водонагреватель 220В 12кВт (сопротивление 4 ома)
при подаче на него 210В (10В потеряны на проводе - сопротивлением всего 0.19 Ома)
потеря мощности составит: 1066Вт (!)




--------------------